Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

peu de flux d'air en mode chauffage sinon flux d'air OK sur les autres modes
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 18-10-2010 07:14

Bonjour gaelg,

Malgré ta présentation... plus que sommaire, où pour ainsi dire, vous ne dites rien de plus sur votre implication dans le domaine du froid.... je voudrais vous inciter à une petite réflexion.

En admettant que votre machine développe une puissance ( en mode chaud ) de 2500 calories.

Ces 2500 calories, vous seraient restituées ( à la température maximale ) avec une ventilation de 3 mètres cubes d'air frais ( par minute ).... MAIS .... si vous envoyez, sur votre échangeur, un volume de 15 M3/minute, ne pensez-vous pas que la température mesurée en sortie de cet évaporateur soit.... à une température beaucoup plus réduite??

C'est le principe même du ventilateur, plus justement appellé " brasseur d'air " ( que vous avez peut-être utilisé cet été ) chez vous!!

La charge de fluide frigorifique est ( peut-être ) insuffisante, mais il se peut également que votre appareil noit sous-dimensionné par rapport à vos besoins!!

A+



Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a