bonne soire a ts
la vanne 4 voies n est absolument pas bloquee en position intermediere,mais bel et bien en mode froid
le givre se forme du fait que la regule a bien pris en compte que la demende est en mode chaud, donc pas de ventiletion sur l UI mais du fait que la V4V est bloque en mode froid l UI se prend en glace...etc,etc.
si vous avez des notion en elec controler si la bobine est alimenter ou pas si oui alors controlez ohmiquement la bobine elle meme il se pourais quelle soit defectueuse.
si la bobine est prevue pour du 220V, mettez le tt hors tension debrancher les 2 fils puis brancher les sur une ralange si vous entendez un bruit( qui peut surprendre d ailleur) de circulation de fluide c est que la carte de commande est deffectuese.
cordialement