[Résolu] - Clim en DEFROST
fylip22
168  
   

  Posté : 19-10-2010 20:58

Bonsoir,

Après avoir parcouru rapidement les différents messages, et en considérant que la vanne 4 voies est peut-être bloquée en position intermédiaire, serait-il possible de :
* vider l'installation de son fluide frigorigène ;
* couper les deux capillaires (1 et 2) qui vont de l'électrovanne à la vanne 4 voies ;
* braser un Schrader (sans les obus) du côté de la vanne 4 voies sur chacun des capillaires coupé ;
* pousser à l'azote le côté 1 ;
* pousser à 'azote le côté 2 ;
* remonter les deux capillaires 1 et 2 ;
* recharger l'installation ;
* test de fonctionnement.



Source de l'image (site) : http://www.techno-froid.com
Source de l'image (page) : http://www.techno-froid.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=32

A bientôt,

fylip22