Probleme de fuite d'eau
fifi 2225
Administrateur
Posté : 12-10-2010 11:36
Salut
Si ton gainable ne possède pas de pompe de relevage, il te faut obligatoirement mettre un syphon en sortie d'écoulement pour éviter comme te l'a dit justement AAC de mettre ton bac en dépression
En faisant cela et une fois que ton syphon sera amorcé ton problème disparaitra
Par précaution il est préférable de donner une légère pente vers la sortie des condensats
Bon réglages
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas