Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Multisplit Bp:0b Hp:15b ?
fifi 2225
Administrateur
Posté : 14-02-2008 17:51
salut mlekhal
d'après ce que tu expliques tes pressions de fonctionnement sont basses au 410: 2b = -37° et 20b= 33° d'ou à mon avis un problème de charge du à une fuite ou une mauvaise manip si cette clim a été démontée et remontée
pour ton odeur de vernis brulé: compresseur, connexions électriques, carte électronique de l'inverter etc...