Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 08-09-2010 08:27

bonjour,

j'ai pas encore vu ce système non plus.
amis réfléchissons un peu....sur une clim basique réversible à détente capillaire, on retrouve en général:
deux capillaires en série avec en parallèle sur le deuxième un clapet anti-retour.
principe:
en froid passage du fluide au travers du premier capillaire et du clapet dans son sens passant bien sûr.
en chaud passage du FF au travers des deux capillaires étant donné que le clapet se ferme dans ce sens.
ceci est nécessaire vu que le dimensionnement de l'UI et de l'UE ne sont pas identique.
donc ici en mode froid on ouvre moins

je suppose que tes détendeurs sont en parallèles dans le système
et alors vérifie bien dans quels sens ils travaillent
(confirme??)
ton thermostatique se ferme s'il une HP à sa sortie (contre courant) donc pas de problème de ce côté
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.