Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

une panne quelque peut etrange...
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 20-08-2010 11:25

bonjour ,

la clim de salle informatiques a des contraintes de températures qui nécessite de fonctionner en froid malgré des températures extérieures basses
Ces appareils ont une régulation spécifique .
ton appareil a t-il été sélectionné pour cet usage ??
Dans le cas contraire il sort des limites de fonctionnement de l'appareil et se met en sécurité

surtout à BREST (



Cet article provient de Le site des frigoristes