Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

appoint clim Daikin
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 11-08-2010 06:31

Citation : cedfr79 

il y a certaines règles que certains ont l'air d'oublier
la réintroduction du fluide ne se juge pas au temps depuis lequel il a été introduit
le R407C étant un mélange zéotropique (≠ azéotrope) : R134a (52 %), de R125 (25 %) et de R32 (23 %) on ne sait pas quelle composant du fluide est parti
après chacun fait comme il veut


@+DISCUS 



Faudrait bien lire les questions:R410A et non pas R407C (j'ai pas oublié......

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2273&forum=113