Salut micheh,AAC a raison, tu ne peux pas faire un complément en te basant sur ta BP sur un inverter (%vitesse compresseur et % ouverture détendeur,surtout sur un multi)Par contre je comprends pas AAC sur l'impossibilité de faire un complément en comparaison au R 407

@+DISCUS