  Posté : 31-01-2008 20:55

Salut,

Il manque quelques infos comme le dit aircofrigo. Pour moi tu as un excé de fluide. Je m'explique si tu charge trop un circuit frigo, tu fait monter ta HP, mais tu diminue sa puissance car tu aura un gros sousrefroidissement donc une grande partie de ton condenseur ne servira que très peu a chauffé l'air car tu ne sera plus sur de la chaleur latente mais sur de la chaleur sensible qui elle ne chauffe que très peu l'air. De plus tu diminue le volume aspiré de ton compresseur, donc tu bride ta clim. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu dit que la sortie d'aspiration est a 55°c, ne voulait tu pas dire sortie condenseur?
Pour repartir sur des bonne basse suit le conseil de fifidelasobe.
Je pense aussi que tu peux avoir des incondensables.

Tchao