fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 31-01-2008 20:16

salut

pour continuer sur ce que dit aircofrigo il faut savoir que le 407 a un glissement important et donc en cas de fuite en phase gazeuse ou de mauvaise manip sur le fluide le mélange n'est plus homogène et tu te retrouves avec des pressions et un fonctionnement bizzare
donc si tu n'est pas sur de la quantité ou de la qualité: récupération, tirage au vide et recharge à la balance et en liquide bien sur

tiens nous au courant

@ plus

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas