bien à toi,
ta pression de condensation à l'air bien; mais tu nous donnes pas beaucoup de mesure!!
la base: 4 mesures minimum T° ou Pression d'évap , de condensation ,la surchauffe , et le sous refroidissement.
avec ça on peut déjà mieux cerner les différentes pannes possibles
les pompes à chaleur que je connais supportent un dénivelé de 10 mètres (prévoir des pièges quand même tjs mieux)(petite clim de 12000btu) donc je suppose qu'il n'y a pas de prob avec tes 5m.
qui a démonté ça?? bonne récup des gaz ou perte et alors il en manque ??
même avec un manque de gaz on peut obtenir des pressions à peu près correctes mais ton évap et ton condenseur seront pas exploité à 100% et c'est là que l'on peut vite juger en mesurant les t° DE SURCHAUFFE ET DE SOUS-REFR.
ALLEZ Bon courage et dis en nous un peu plus

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.