bonjour voila j'ai un problemme sur une clim r 407 c de cher sanio c'est une clim revercible mais pas inverter.la clim ne fait pas beaucoup de chaud voila les relever que j'ai fait.
mise en place du mano en chaud sur la clim j'ai une pression de26 bar 60 ° c.au thermometre sortie aspiration en chaud j'ai 55°c.
au niveau da l'unité interieure a la sortie de la souflerie j'ai a penne 30 °c exactement 27 °c.
j'ai fait un essais en position froid je me retrouve avec une pression de 5.2 bar +4 °c.
par contre cette clim pour des raison technique a etait deplacer elle se trouve en deniveler par rapport a l'unité interiere a environ 5m de haur.
merci de me repondre sue se probleme.
je voudrais savoir si il n'y aurazit pas un bouchon d'huile dans la clim vu la hauteur du groupe exterieur et si la charge est bonne.et si c'est possible que l'on me donne la procedure pour depanner une clim si vous aver un mode operaétoir.