Prise en glace sur PAC
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 28-12-2007 09:32

oui alors pour ce qu'il est du type de gaz :

les clim au R407c ,que ce soit DAIKIN/TOSHIBA/mitsubishi, ça n'as jamais tres bien fonctionner au 407c ,au R22 ça fonctionne meme mieux , le probleme de ces installation c que ,il pilote leur detendeur par apport a des sondes et le probleme c qu'il ne remplisse pas comme il faut l'echangeur exterieur probleme de carte car les fabricant de clim sont passer de R22----au 407c en changeant les compresseur et en faisant des decalage de sondes c tout , (apres des heures de depannage en exterieur a -10°c sur les clims pdt 7 ans , c ce que j'ai retenus ) donc si c pas au R410a , en chaud ça ne marche pas en dessous de 0°c/-5°c .

ensuite pour l'emplacement exterieur : si le clim est en plein courant d'air , pareil il ne marche pas terrible ,et si vous etes dans une region humide comme dans le NORD (dans chnord pour les chtimi) c pire , le fait d'avoir un courant d'air humide fait baisser le rendement c incroyable , il faut pour celà le proteger par un caisson de façon a le proteger de ces courant d'air ou l'exposer dans un endroit plus proteger, le top c dans un angle de mur . voilà c tout ,pour cette derniere j'ete tres septique,mais apres plusieur tentative de manipulation pour faire mieux fonctionner l'appareil ,ma derniere solution fut la bonne . (le pire c que c ecrit en gras dans la notice de montage :paf :paf :paf :paf )

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.