bonjour,
probleme resolu par l'aide et l'intervention d'un confrere frigoriste
la charge en 407 est à revoir, les echanges ne sont pas bons, d'où le defaut "rendement A9"
en tout cas, merci de votre aide a tous,
cordialement, Claudio
|