Re,

pour ce qui est des boues et autres "crasses", le mieux c'est de nettoyer l'échangeur avec une machine et les produits adaptés. Ensuite, il faut placer un filtre à tamis + un séparateur de boues sur l'installation (au niveau de l'échangeur). Quand tu auras fait celà, vérifie quand même que le delta T augmente sur l'eau, sinon baisser la vitesse du circulateur. En principe, on ne sélectionne pas un circulateur "tout juste", on essaye quand même de se trouver en vitesse "intermédiaire".

Sur ce , bonne soirée.

Alex

Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.