bonjour amis frigolo.
Cette semaine je suis allé chez un particulier qui a une PAC iden+ air/eau (iden+ a été racheté par VELUM) qui date de 2006.(pas de plaque signaletique)et (iden+ ne veut plus venir parce quel n est plus sous garantie et depuis 2006 ,17 intervention du constructeur pour diverse panne)

-a l exterieure:c est un monobloc wesper ou il on tout retiré a par le voyant ,detendeur, batterie et ventilo.
-a l interieure: c est un bloc avec 2 compresseur, v4v, echangeur a plaque,separateur d huile,tout sa qui soit disament d apres l explication sur les doc de cette machine aurrais ete pris dans le groupe exterieure pour le mettre a l interieure.(pour moi quand je vois sa d un constructeur de PAC c est deja du bricolage)
-en facade de l unité interieure:1 afficheur pour la temp de retour d eau et 1 pour la temp exterieur.Une grosse regul avec un ecran assez grand.Et plusieur interupteur.
1 pour chaque compresseur,1 pour chacun des 3 resistance d appoint et un marche arret.
pour les resistance elle est obliger d allumé manuellement chaque etage a -5 ou -10 ou -15 degré.

Et donc ce client a le probleme que sa PAC tourne tout le temp a par un arret de 3 minute apres le cycle de degivrage. et qu on ne depasse jamais les 32 degrés de retour d eau si bien sur il ne fait pas tros froid dehors.

Donc j ai retiré le fluide frigo( R407c)et il manquait 2 kg par rapport a ce qu il y a de marqué au marqueur sur la bouteille.J ai effectué une recherche de fuite a l azote j ai detecté deux petite fuite que j ai pu reparer tres rapidement,puis un bon tirage au vide et enfin recharge avec du R407c neuf.
Mise en route,j ai chargé pour avoir ce qu il y a d ecrit sur la bouteille(8,5 kg) puis avec mon sous refroidissement
je rajoute encore 0,5kg (donc en en totalité 9kg) pour avoir 10K de sref.,ma surchauffe est de 7K. ,
je vérifie le delta t sur l entré et sortie deshy,j ai 0K.,
delta t eau allé retour 4K(avan 3K) en thermodynamique et 5,5K avec les 3 resistances allumé.
2 jours apres elle me rapelle et la machine coupe en hp quand on arrive au 32 degré temp de retour d eau ,alors que avan sa ne la jamais fait.Jla relance et apres 1h en fermant quelque circuit hydraulique j arrive a 32 degré d eau jregarde ma HP et effectivement on est a 28 bar,et en bp -5 degrés.comme il fesais assez froidehors elle avait allumé les resistance,alors je les coupe et je vois que la hp descen un peu mais apres un certain temp de fonctionnement elle coupe encore en hp.
Donc voila apres cette longue explication,si vous avez des conseils ou des idées je suis preneur.
merci