Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vanne 4 voies
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-04-2010 19:26

Posté : 18-04-2010 14:17 par jeremy

Bonjour, j'aurais voulu un petit renseignement concernant les vannes 4 voies, j'ai une vanne 4 voies qui ne fonctionne plus, j'ai tésté la bobine est nickel mais en changeant le mode sur mon unité intérieur c'est toujour la même qui est resté en mode chaud,
j'aurais voulu savoir quels sont les causes pour que cela est arriver?
ps: la tiroir est bloqué en position intermédiaire

onjour jeremy60,

Je pense que ton post fait suite à celui que tu as ouvert le 15 03 10, mais depuis tu ne nous à pas donné de nouvelles.

lien vers le post :
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1776&forum=13

Tu aurai du continuer sur le post déjà ouvert, histoire d'eviter que les participants sachent où ça en est.

Donc cette clim est toujours en panne, pas préssé le client...

LA vanne est peut être tout simplement mécaniquement HS ou bouchée car la bobine ne donne qu'une impulsion, c'est ensuite la pression qui fait bouger le chariot.

Dominique (Domagug)

de jeremy: 18-04-2010 15:30

je suis désolé d'ouvir un nouveau poste!
Il ne faut pas trop s'inquiété du client car je lui est changé et c'est repartit!
je voulais juste un petit renseignement

de domaguk: 18-04-2010 15:56

Un des capillaires de ta vanne 4 voies est peut être bouché, ou un peu pincé,
Ou c'est le mécanisme où le joint à l'intérieur de la vanne qui peut être endommagé.
Si ton chariot était bloqué en position intermédiaire alors tu avais la Bp et la HP en communication : comme si le compresseur était trop petit où endommagé .

Dominique

et de moi maintenant, Bonsoir à tous,
j'ai recopié le tout ici et j'efface l'autre post.
merci de faire plus attention la prochaine fois
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1776&forum=113