Givre sur carter compresseur hermétique d'une PAC split air/eau
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 30-12-2010 12:43

salut a tous,
je vois que je suis pas le seul a confondre coup de liquide et givre à l'aspi! n'est ce pas biloute?
bon les gars écoutez biloute, il a raison!
si la bp est, pour exemple à -20°c, la sc de 6 k = T° aspi CP = -14°c donc l'eau contenue dans l'air qui passe sur la vanne se givre à son contact! se qui n'est pas un coup de liquide!
pour cela il faut que la T° aspi cp = bp, et là oui il y a coup de liquide!

A+

AGFroid