bonne soire a ts
pour les codes defauts il faut la ref et l annee du groupe car chez mitsu le meme code defaut
peut avoir des significations differante selon le model et l annee de fabrication :paf
he oui... pourquoi faire simple quand on peut rendre la tache plus deficile
de toute facon les codes commancant par des lettres chez mitsu c est sur les ensienne generation
genre Mr Slim cela signifie le declenchement de la securite anti givre en mode froid et securite contre la surchauffev en mode chaud
pour moi ni le mode chaud ni le mode froid ne sont bon y a qu a voir l evolution des pressions pour en conclure qu il y a un probleme sur l UI je m explique
en mode froid on a une bp de -15 et en mode chaud une hp de 52 C° ce qui est enorme
( a moins qu il ne faisait 30 a 36 C° dans le locale) pour moi c est un probleme de debit d air
ou encrassement de la batterie UI mais helas notre ami ne nous parle pas des valeures de soufflage et de reprise