Citation : fifidelasorbe 

Salut

Pour moi le manque de charge ne se pose pas puisqu'en chaud on retrouve des valeurs correctes, le problème se pose en mode froid ou la bp est trop basse et par conséquent la hp aussi.
Tout se passe comme s'il y avait une restriction sur la partie liquide de ton install en mode froid: clapet partiellement ouvert, déshy, capillaire .....

Bonnes recherches

@+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 

bonsoir à tous,
fifi:
pour moi, je ne trouve pas les valeurs normales en mode chaud; 15 k de delta sur la BP!! c'est trop, sa BP devrait être beaucoup plus haute.
maintenant l'idée d'une restriction en sachant que des soudures viennent d'être refaites!!
très possible tout comme une fuite due à une soudure qui aurait lâchée...
affaire à suivre avec sebastopol59.........
à+

aircofrigo