CODE DEFAUT MITSUBISHI
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 03-03-2010 18:53

Salut

Pour moi le manque de charge ne se pose pas puisqu'en chaud on retrouve des valeurs correctes, le problème se pose en mode froid ou la bp est trop basse et par conséquent la hp aussi.
Tout se passe comme s'il y avait une restriction sur la partie liquide de ton install en mode froid: clapet partiellement ouvert, déshy, capillaire .....

Bonnes recherches

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas