CODE DEFAUT MITSUBISHI
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 03-03-2010 12:39

bonjour,
MODE FROID BP: -15 DEG
HP: 8 BAR
TEMP EXT 15 DEG

la HP est basse (+20°) avec 5 dehors
et la BP encore pire...comme lors d'un manque de fluide
MODE CHAUD BP : 0 DEG
HP : 19 BAR
bp très basse au vu de la T° extérieure!!
la HP semble +/- correcte
tes ventilos étaient à fond?
quel type de mitsu as tu?? heavy? electric?? et modèle...ainsi on peut rechercher la signification du code P6 00
en attendant, je récupèrerais le fluide en le pesant pour éventuellement éliminer le prb du manque de charge

bon courage


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.