Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
LG-d4881rj qui chauffe pas asser...
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 06-03-2010 21:06
SALUT IMECOM ET BONNE SOIREE A TS
les kit tt saison de LG ont tendence a lacher et generalement c est les soudures des relais qui lachent a cause des vibrations , tu refait les soudure et ca repart
pour le 3 groupe je n ai pas tres bien saisi , si tu parle du ventilo qui reste bloque a l arret apres degivrage, alors la c est la sonde sortie echangeure qui merde (en mode chaud elle sert a mesurer la surchauffe, et a donner l ordre du debut et de fin du degivrage)
tu prend une sur les 2 autre UE puis tu la remplace pour confirmer que c est bien elle quin merde
ci non c est la carte principale qu il faut changer