Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG-d4881rj qui chauffe pas asser...
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-02-2010 19:27

bonne soire a ts
en fait l arret du ventilo sur l UE varie d une marque a l autre,le but etant de ne pas trop faire chuter la HP lors du degivrage ( T° basse a l exterieure)
mais aussi pour ne pas influencer la sonde de fin de degivrage .par ex VRV mitsu l arret des ventilo UE et des UI se fait automatiquement l inverter baisse consederablement son regime pour tourner entre 33 a 45 HZ .cote UI cela evite de pomper les calorie comme maitre airco la deja expliquer et cote UE en voit un ruisselement qui se fait mais pas de brouillard comme a l acotume. sachant que en bougeant certain switch on peut choisir la T° de debut et la T° de fin de degivrage et aussi reduire ou augmenter les intervales entre chaque degivrage.
chez daikin la selection se fait selon le diametre de la tyuauterie soit haute ,moyenne ,ou basse T° et il gere ts seule la periodicite des degivrage ( en faisant une moyenne sur sonde T° exterieure , sonde T° sortie echangeur UE...etc . parcontre daikin en general il part a fond les ventilo ne s arretent pas ni a l exterieure ni a l interieur ; sauf si on le souhaite on peut changer certain parametres pour arreter la vantilation lors des degivrage
cordialement