Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG-d4881rj qui chauffe pas asser...
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 03-02-2010 11:07

Citation : domaguk 
..... si il ne restait que 1,2 kg de R407, c'est que le reste est parti dans la nature donc fuite... 


Salut Dominique,

Notre ami Imecom n'a pas dit qu'il ne restait qu'1,2 Kg.... mais bien qu'il MANQUAIT 1,2 Kgs dans cette installation!

C'est l'inverse! ... mais dans le priincipe, cela reveint au même, la machine tournait en "marche dégradée" (d'où le rendement insuffisant pour satisfaire les besoins du client)!!

Reste à savoir si il a bien testé l'installation sous azote avant de recharger, car dans le cas contraire.... le phénomène reviendra.

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1608&forum=113