biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 09-01-2010 20:41

bonsoir,

je suis pas pro en pac à eau, mais tu parles que tu as 14k de surchauffe pour contrôler ta charge?? moi je surveille le sous refroidissement pour la charge
maintenant il est vrai qu'une BP basse avec une grande surchauffe "peut" être un symptômes de manque de charge, ...ou de prédétente etc..
elle est eau/eau la pac ou air eau?tout les 10 minutes!! bizarre ce serait plutôt 10' toutes les 50 minutes oui, vu la suite de la phrase, echangeur à eau en BP!!
c'est géothermique cette PAC ?? si oui c'est triste de devoir dégivrer on devrait pouvoir profiter de la chaleur du sol pour ne pas avoir ces périodes de dégivrage qui ne sont que des pertes d'énergie.
bon, je vais arrêter là car je t'amène 10x plus de questions que de réponses

bon courage, les pros vont arriver à ton secours

à+