Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne sur PAC DIMPLEX
pierric
41  
  

  Posté : 09-01-2010 20:26

Bonsoir à tous!
Voilà j'ai un défaut HORS GEL sur une PAC DIMPLEX à chaque fin de dégivrage.
J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider car j'étais parti sur un problème de sonde de retour et visiblement ce n'est pas cela.
J'ai donc contrôlé la charge avec la surchauffe (14 K), mais bon les conditions climatiques étant de -1°C environ j'ai un peu de mal à affirmer qu'il y a un manque de charge sans avoir retiré la charge et pesé cette dernière.Cependant avant de procéder à cela je préfère me renseigner auprès de vous.
Aussi je trouve que le dégivrage est très régulier puisqu'il a lieu environ toutes les 10 minutes de fonctionnement ce qui me semble trop souvent et je me suis dit qu'avec un manque de charge il est possible que ma BP soit tellement basse, que mon eau, lors des dégivrages est trop froide et provoque ce défaut.
Ceci n'est quune hypothèse certainement complètement farfelue mais j'attends vos réponses pour me guider.
Dans cette attente je vous remercie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1556&forum=113