Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

R22 AU LIEU DE R407C
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-01-2010 18:19

bonjour et meilleurs Voeux également,

quelle drôle d'idée que d'avoir mis du bon vieux R22 à la place du récent R407C dans la clim
pourquoi dois tu remplacer le compresseur?? il a cramé?(alors là rinçage du circuit poussé) il a eu un coup de liquide?? (moins grave)
ton liquide verdatre, n'est ce pas tout simplement de l'additif fluo pour la détection de fuite par UV?? si oui ce n'est pas grave
en cas de doute , fais un prélèvement d'huile pour vérifier l'acidité. si c'est bon , tu peux remonter le nouveau compresseur dans les règles de l'art, je suppose que tu dois braser, donc ce sera sous azote naturellement. bien sûr avent de faire cela tu peux chasser avec une bonne pression tout ton circuit à l'azote. cela ne coûte pas cher et ne fais pas de tord.

fonctionnement normal?? pourquoi pas
la prochaine fois, donnes un peu plus de détails, merci
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1550&forum=113