Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pb de charge PAC geothermie Sofath.
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 23-12-2009 17:39

salut math

Ton problème est que sans matériel frigorifique il va t'être difficile de diagnostiquer. Si ton "technicien a remis 1kg alors qu'il n'en fallait que 100 grs il est normal que le compresseur coupe en sécurité.
S'il en a retiré 1.2 kg alors qu'il ne devait en enlever 900grs il est normal que ça bulle

Quel est le fluide de ton installation?
Est ce que le complément de charge a été fait en liquide?
Comment a été faite la récupération du fluide: machine de transfert+ balance ou bien "dans la nature"

Il faut que ta "sociéte" revienne avec un technicien ( un vrai ) récupère le fluide, le pèse, le compare avec la charge plaquée sur la machine et à ce moment la pourra faire un pré diagnostic. Puis remettre la charge exacte en liquide et à la balance et vérifier les paramètres de fonctionnement. Déja tu auras la charge voulue et tu verras si le problème persiste ou pas


@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifidelasorbe / 23-12-2009 23:58




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1497&forum=113