  Posté : 23-12-2009 16:18

Bonjour,

alors pour décrire un peu plus l'installation c'est une PAC sol /eau de 9 kw avec évaporateur sous 60 cm de terre, mais je pense que vous connaissez

Si je comprends bien, je dois mesurer la température aprés le détendeur et à l'entrée du compresseur?
Le mieux c'est un thermomètre laser? Biensur je n'ai pas de mano pour contrôler les pressions.

Pour vous sur ce type d'installation, il n'y a pas de raison de sous dimensionner le condenseur (échangeur à plaques) afin de laisser passer du gaz directement dans l'évaporateur?
J'ai bien lu pas mal de post sur le sujet, pour synthétiser ma compréhension du sujet si il y a présence de gaz, le détendeur fonctionne en dégradé (mauvaise régulation de la quantité de fluide dans l'évaporateur).

Je préfère avoir le maximum d'info, sur les causes et les conséquences, car la SAV de mon installateur est pas terrible --> il détourne à chaque fois la conversation pour ne pas intervenir

Merci de votre aide.
Math.