Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pb de charge PAC geothermie Sofath.
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 23-12-2009 05:15

salut,les bulles dans le voyant sont des bulles de réfrigérant en phase vapeur ou des incondensables.Cela peut ètre un manque de charge,un condenseur sous dimensionné ou une prédétente.La 1° des choses à faire est de mesurer le surchauffe des détendeurs.De toute façon la charge en fluide est très importante,surtout si il n'y a pas de bouteille réservoir.La charge en gaz est variable selon la longueur et la puissance des échangeurs(évaporateur et condenseur)

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1497&forum=113