PAC HITACHI Air-Eau basse temperature UTOPIA INVERTER
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 25-12-2009 09:36

Pour faire marcher simultanement la pac et la chaudiere il ne faut pas de bouteille de melange ou ballon tampon mais il faut mettre la pac en serie avec la chaudiere celle ci rechauffe le retour d'eau de chauffage de la chaudiere.mais attention au T° de retour d'eau chaudiere.
1er question a se poser T° de depart chaudiere et T° retour si tu utilise une chaudiere a condensation et que celle ci est bien reglé tu ne dois pas depassé 55° au départ sinon ta T° de retour est trop elevé et tu ne peux plus condensé et donc recupéré la chaleur lentante des fumés et donc mauvais usage de ta chaudiere.
2 eme T° de depart sur les radiateur et T° de retour
3 eme type de couplage hydaulique de la chaudiere et de la pac
Ta pac sert a prechauffé l'eau de la chaudiere ou la chaudiere sert d'appoint quand le T°ext est trop basse
normalement la pac doit fair tous le travaille sauf quand il fait trop froid et la chaudiere doit prendre le relais Si ta chaudiere a condensation est bien reglé et parametré tu travaille déja en en BT donc la pac et deja auto suffisante
sinon il faut utilisé les ventilo convecteur en chaud pour compensé la baisse de T° de l'eau donc baisse de puissance des radiateur pour compensé et ne fonctionné qu'avec la pac ou rajouté des radiateur
attention pour la production ECS avec chaudiere est elle instatanné ou acumulé? si acumulé en generale la T° du ballon est de 65° donc tu auras des departs d'eau à 80° donc une fois le cycle ECS terminé le circulateur chauffage jettera dans l'installe de l'eau à 80° d'ou risque de defaut HP si ton ballon tampon est trop faible