fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 23-12-2009 20:45

Re

Comme je le disais precedement difficile de faire fonctionner une pac basse t° avec une chaudière normale. Tes radiateurs ont été dimensionnés pour une t° de 65° et non pas 48° donc quand le froid arrive il est normal que la pac n'étale pas.
Essaye de revenir au réglage d'origine de ton aquastat pour voir si tu remédies au problème de hp

Maintenant concernant ton problème de fonctionnement je crois que malheureusement le problème est insoluble en l'état, il faudra je pense faire des modifications de dimensionnement des radiateurs. Ou alors fonctionner avec la pac en inter saison et avec la chaudière pour des t° ext basses . Mais bon c'est pas la joie comme fonctionnement

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas