Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC HITACHI Air-Eau basse temperature UTOPIA INVERTER
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 23-12-2009 13:50

salut stefan,
je viens de lire..., chose qui me vient à l'esprit et tu en a parler, attention que la chaudière ne tourne pas en meme temps que la pac,elles ne fonctionne pas sur le meme régime d'eau, si le tech était pas bon, sa peut etre ça.Ton défaut hp à la mise en service pouvait venir d'autre chose( un circuit mal purgé par exemple).Si il s'avere que c'est la chaudiere qui te fou ton defaut hp, tu peut mettre un aquastat automatique sur ton retour pac, de cette facon si la chaudière monte en température l'aquastat coupe la pac à un seuil critique,
sinon comme ca je vois pas trop, et je connai pas ces espece de pac hitachi.....
je réflechi