Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC HITACHI Air-Eau basse temperature UTOPIA INVERTER

  


  Posté : 22-12-2009 21:14

Bonjour Chers Confrères,
J'ai besoin un coup de pouce pour m'eclaircir les raison d'un code de défaut E7 qui signifie défaut HP, mais je l'ai qu'en chauffage, une ou deux fois par semaine. Pouvez-vous me dire de quel pressostat s'agit-i, unité extérieure ou bloc hydraulique ? Et est-ce qu'il s'agit d'un capteur ou d'un pressostat No-Nc. Ça l'a fait déjà à la mise en service mais c'était la fin de l'hiver dernier. La PAC est reversible, elle est en releve de chaudière et il y a deux zones : Radiateurs basse temp. et ventilos convecteurs. Tout est connecté sur une bouteille de couplage sur la quelle il y a la chaudière et la pac. Le circulateur de la PAC est sur la vitesse 1 mais le défaut est apparu même avec la vitesse 3. Hors mis ce défaut ça chauffe bien et ça rafraîchit l'été avec les ventilos convecteurs. J'ai pesé la charge et c'est bon aussi. Donc je plafonne un peu, il me faut un cerveau frais,
je ne veux pas simplement chunter le pressostat.
Merci d'avance et passez des bonnes fêtes et pour qu'il n'y a jamais de froid entre les frigoristes




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1496&forum=113