[Résolu] - probleme sur VRV RXYQ16P7W1BA
cool9
17  
 

  Posté : 01-01-2010 22:03

Citation : pierric 

Bonsoir à tous!
J'ai actuellement un problème su VRV RXYQ16P7W1BA.
En effet un installateur a voulu mettre en service l'installation lui même.Cependant apparemment il 'y a que le compresseur inverter qui tourne.
Ceci engendre un manque de puissance au niveau des unités intérieures étant donné que pour atteindre une température de 20 degrés das chacune des pièces il est obligé de demander une consigne à 30 degrés.
N'ayant pas encore vu l'installation je n'ai pas plus de renseignements. Je dois intervenir incessemment sous peu mais je souhaite me renseigner auprès de vous au cas ou quelqu'un aurait déjà eu un cas similaire.
En attendant je vous remercie.
J'allais oublié qu'il m'a signifié qu'un code U3 sur chaque commande apparaît 

Bonsoir pierric,
Je suis un peu en retard vis à vis de ta demande et pour cause je viens tout juste de m'inscrire sur le forum !!!
Effectivement "U3" signifie qu'il faut lancer un test de mise en service en pressant 5 sec le bouton TEST, tu peux le stopper aussi sec en appuyant 2x sur RETURN tu gagneras du temps.
Concernant le fonctionnement des autres compresseurs tu as peut-être un code qui a été entré sur la carte extérieure, au quel cas ton VRV ne donneras pas toute sa puissance...
Attention car en cas de changement de carte exérieure et/ou de vidage de la mémoire tu auras de nouveau U3
à+
cool#9

Message édité par : cool9 / 01-01-2010 22:08