[Résolu] - probleme sur VRV RXYQ16P7W1BA
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-12-2009 12:07

salut pierric et bonne jrn a ts
il faudrait que tu coupe le jus sur ton UE pendant 10minute puis tu remet le jus ensuite il faudras que tu relance l operation de verifuication via la carte elec du groupe pourcela il faudras que tu appui pendant 5 seconde sur la le bouton de reinitialisation repere BS4 . atention ne soit pas surpris qu il ne se passe rien pendant les 12 a 15 minute suivant ta manip .
si par la suite le probleme continue alors verifie ton bus si c est correcte alors il faudra changer la carte principale de l ue
cordialement