Panne sur climatiseur ancien
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 10-10-2009 15:08

Salut,
Ta mesure de pression au refoulement du compresseur vient confirmer ce que je dis. Tu as donc un bouchon partiel entre le compresseur et le condenseur, il ne doit pas y avoir beaucoup d'organes à ce niveau là (une V4V, peut être un filtre ou un clapet, voir les deux). Lorsque le compresseur fonctionne, il refoule le réfrigérant de la BP vers une toute petite portion de la HP, cette portion se gave et la pression grimpe en fèche, si le bouchon se trouvait après le condenseur ta HP serait bien plus faible car le condenseur représente une grande capacité de stockage. La BP chute naturellement car le débit est très faible en aval de ce bouchon.