Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne sur climatiseur ancien
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-10-2009 13:18

salut geniclimafroid et bonne journee a tous
je releve 3 information qui me paraissent importante.
1: ne pas confondrele I MAXI et le IN car le I MAXI c estl intensite que le CP peut absorber au maxi lors des demarrages .donc les 8 ou 6A relevee tu ne peut pas dire si c est ok ou pas.
2: tu dit que tu n as pas d echange sur le condenseur.donc cela explique pourquoi ta hp et haute. meme si tu a nettoyer le condenseur verifie avec une torche c est surprenant comme ont peut se tromper sur l etat d une batterie a l oeil nue.
3 tu dit aussi que du givre apparait a proximite de dit detendeure . celui ci ne souvre pas correctement ce qui explique une BP aussi basse . ne serait- ce - pas un detendeur genre vanne a pas ? si oui quelle est la marque.
peut etre que je pourais t aider a le controler ohmiquement et mecaniquement.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1286&forum=113