Bonjour.
Effectivement, en mode chaud, dès lors qu'une unité intérieure est en demande, toutes les autres reçoivent un filet de fluide frigorigene et ce même si elles sont totalement à l'arrêt.
C'est plus au moins 10% d'ouverture des détendeurs.
Cette ouverture est obligatoire, sinon les UIs a l'arrêt se transformeraient en un formidable piège à huile, donc risque accru et très important pour le compresseur.
Cela occasionne en effet une gêne phonique, mais, que lorsqu'on est dans un rayon de plus au moins 1 m. Audela le bruit n'est perceptible que si on y prête attention.
2eme inconvénient : si l'UI est surdimensionnée, le local continue à chauffer du fait du passage de fluide.
Si le bruit est perceptible au-delà de 1 à 1,5m alors il faut vérifier dans un premier temps la distance entre le groupe et l'UI concernée.
Également vérifier si il n y a pas de pliure ou pincement tout le long de la tuyauterie de cette unité.
Vérifier également que le detendeur est bien isolé et que celui-ci ne soit pas trop ouvert.
Voici déjà quelques pistes de réflexion.
Cordialement