Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
température refoulement monte en flèche en dégivrage
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 18-11-2020 00:19
Salut oric.
Tes pressions se comportent comment ?
BP qui chute ou Plutôt une HP qui monte fortement.
Je pense plutôt à une BP très basse mais tu nous ne dis rien là-dessus.
Cordialement