température refoulement monte en flèche en dégivrage
oric
7  


  Posté : 12-11-2020 21:07

J'ai contacté le fabriquant du détendeur ( Sprolan )
Finalement, le détendeur de ma pac n'est pas Bi-flow , mais bi-directionnel.
La différence :
En bi-flow, il ne détend que dans un seul sens, mais laisse tout passer dans l'autre.
En bi-directionnel, il détend dans les 2 sens.
https://community.parker.com/technologies/climate-control/b/blog/posts/hvacr-tech-tip-understanding-heat-pump-systems-and-thermostatic-expansion-valves

Donc pas de clapet anti-retour dans un bi-directionnel. Donc ma panne doit venir du déshydrateur biflow.
Je vais faire des mesures de DT quand j'aurai rebranché mon nouveau ballon tampon.