Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

température refoulement monte en flèche en dégivrage
oric
7  


  Posté : 10-11-2020 16:36

Bon,

Je me réponds à moi meme,
Les détendeurs biflow possèdent un clapet antiretour en interne. ce clapet s'ouvre dans le sens inverse.

«Sur l'unité intérieure, en mode chauffage, il y a un clapet anti-retour dans la vanne qui s'ouvre», a expliqué Jan Holm, responsable de l'ingénierie des applications chez Danfoss. "Il fonctionne uniquement comme un tuyau, pas comme une vanne. En mode refroidissement uniquement, il fonctionne comme une vanne."

Je vais rajouter quelques sondes de temperature afin de savoir si ca vient du detendeur ou du deshydrateur

Message édité par : oric / 10-11-2020 16:38

BI-FLOW-cooling.jpg

BI-FLOW-heating.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12574&forum=113