Bonjour,

défaut HP. Pressostat neuf mais vérifié le connecteur/broche sur la carte (mauvaise soudure sur la carte, connecteur de merde...bref un faux contact).
Vérifier que votre client n'a pas changé de paramètre et autorisé une production thermo jusqu'à 62°C au lieu de 55°C.

Vérifier vos sondes avec un thermomètre décent, thermocouple de préférence. L'interface peut vous donner les valeurs lu par l'automate et comparez les avec votre thermomètre.
Comparez machine hors production et à température ambiante.
Puis comparez machine tournante. Suivant la position de la sonde sur le circuit, une différence de 2 à 3°C est un maxi par rapport avec votre thermomètre. Soyez patient car votre thermomètre est souvent bien plus rapide à lire qu'une thermistance pas chère. Le transfert de chaleur est long sur une thermistance.

Si vos sondes sont bonnes, alors manomètre, prise de température sur les tubes (aspiration, refoulement, sous-refroidissement) et de la patience.
Peut être que le ballon est blindé de calcaire ?
Vu la notice de ce produit et la traduction pourrave, je pense que c'est du produit chinois. Est il possible de voir dans la cuve (trappe de visite ou par l'entrée résistance )?

@+