Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne PAC R404a Gaz/Gaz
Laurent76
3  


  Posté : 05-05-2020 13:51

Bonjour,

J'ai une pac gaz/gaz depuis 14 ans, une seule panne au compteur une fuite... ce qui m'a permis de constater le fonctionnement des SAV, Bref... je ne viens pas ici pour me plaindre, j'ai un problème avec ma pompe à chaleur. Elle se mets en route après la tempo et puis s'arrête, je pense qu"elle se mets en sécurité basse pression. Après mes déboires de sav en la matière, j'ai acquis un T557, j'ai constaté qu'à la mise en route du compresseur la pression BP et HP chutent jusqu'à la coupure du système, pour la BP je le comprends mais sur l'HP cela me parait très étrange elle devrait augmenter non?, ma question est selon vous c'est un manque de gaz ou bien un problème de compresseur ?

D'avance merci!

Laurent



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12446&forum=113