Salut
Effectivement aucun rapport..
Pour le Circuit séjour, vu le faible delta HP/BP on peut penser à un manque de compression d'où son diagnostic clapets Hs..
C'est du triphasé ou mono ? (Sens de rotation si scroll..)
Sinon peut-être V4V bloquée en position intermédiaire..à verifier
Pour l'autre Circuit, compresseur bloqué..si triphasé, il ne manque pas une phase d'alimentation ?
Toujours est-il que pour l'appoint de fréon, le gars est à côté de la plaque..