Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pressostat SECU hp danfoss
Billbaroud
266  
   

  Posté : 03-01-2020 21:21

Bonjour,

si le document ne spécifie pas 97/23/EC catégorie IV, alors pas conforme à la DESP.
Virez ce mini pressostat et montez un KP. Ne jetez pas la notice dans la boite car elle fait office de certificat.
http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/DKRCCPDCD0A104.pdf
Voilà le doc des kp répondant à la DESP avec les ref danfoss.
Attention cependant, ne mélanger le KP5 qui est là pour protéger le matériel et le KP7 qui est là pour éviter la rupture du circuit.
Le pressostat compresseur est un KP5 et celui de la centrale doit être un kp7.
Si la matériel n'est plus plaqué, mal plaqué ou si le fabricant ne peut pas fournir le certificat (bouteille, pressostat...), le matériel doit être remplacé.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12365&forum=113