Lpoto
23  
 

  Posté : 23-03-2020 14:37

TD=29,6°C
TD (échangeur plaque)=29,4°C
Température de retour=29,5°C

Delta t trop petit entre départ et retour = Ferme tes vannes de collecteur, mais pas trop pour pas tomber en sous débit (erreur au débitmetre)

Une pac je vise un delta T de 5K et un PC de 8K.
Dans ton cas je te recommande de viser les 5K

Dans le cas d'une tuyauterie mal dimensionné, c'est possible que ce soit pas équilibrable


Anciennement AEGIS