Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC air eau Daikin haute température récupération 134a
Nop
645  
    

  Posté : 08-12-2019 14:59

Citation : tonio3303 

La PAC air eau haute température fonctionne en cascade. Une partie en 410 qui monte jusqu'à 55degres et une partie en r134 qui monte jusqu'à 80degres.
Personne fait du Daikin ici? 


en fait non , ca c'est le fonctionnement de la pac ht Hitachi qui a 3 échangeur a plaque , un 410-eau , pour monter a 55 , un 134-eau pour au dela des 55 et un 410-134 pour quand t'es au dela des 55
cela permet de ne faire tourner l'étage 134 que si nécéssaire

sur une daikin , le cp 134 et le cp 410 tourne ensemble tout le temp meme pour des basses température d'eau.
en fait , exactement , le 410 va démarrer pour chauffer la bp du 134 , une fois la bp du 134 tiede , le cp 134 va démarrer et ainsi chauffer l'eau

vous me direz que la Hitachi est mieux , oui et non , d'une part la conception est plus récente que la daikin , mais sérieux , 3 échangeurs a plaque ????

perso je ne suis pas convaincu de l'intérêt de faire de l'eau a 80°c , même si j'en démarre régulièrement (le dernière ce vendredi, la prochaine dans 8j), en général je les calle a 65 max départ , une seule fois je l'ai mise a 70… une basse température daikin au R32 est capable d'assurer du 65 .

nop

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12346&forum=113